来看看雨淋系统的工作原理是怎样的?
自动喷水灭火系统根据所使用喷头的型式,可分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类;根据系统的用途和配置状况,自动喷水灭火系统又分为湿式系统、千式系统、预作用系统、防护冷却系统、雨淋系统、水幕系统(防火分隔水幕和防护冷却水幕)、自动喷水一泡沫联用系统等。
雨淋自动喷水灭火系统由开式喷头、雨淋报警阀组、水流报警装置、供水与配水管道以及供水设施等组成。与前几种系统的不同之处在于,雨淋系统采用开式喷头,由雨淋报警阀控制喷水范围,由配套的火灾自动报警系统或传动管控制,自动启动雨淋报警阀组和启动消防水泵。雨淋系统有电动、液动和气动控制方式。



发生火灾时,被保护的区域急速上升的热气流使感温探测器探测到火灾区的燃烧粒子,并立即向报警控制器发出报警信号,经报警控制器分析确认后发出声、光报警信号,同时开启雨淋阀的电磁阀,使高压腔压力水快速排出。由于经单向阀补充流入高压腔的水流缓慢,因而高压腔水压快速下降,供水作用在阀瓣上的压力将迅速打开雨淋阀门,水流立即充满整个雨淋管网,使该雨淋阀控制的管网上所有开式喷头同时喷水,可以在瞬间像下暴雨般喷出大量的水覆盖火区,达到灭火目的。雨淋阀打开后,水同时流向报警管网,使水力警铃发出声响报警,在水压作用下,接通压力开关,并通过报警控制器切换,给值班室发出电信号或直接启动水泵。在消防主泵起动前,火灾初期所需的消防用水由高位水箱或气压罐供给。
128来看看哪些建筑应设室内消火栓系统?:来看看哪些建筑应设室内消火栓系统?室内消火栓给水系统是建筑物应用最广泛的一种消防设施。室内消火栓实际上是室内消防给水管网向火场供水的带有专用接口的阀门,室内消火栓给水系统由消防给水、管网、室内消火栓及系统附件等组成。应设室内消火栓系统的建筑如下:(2)体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)楼以及展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和图书馆建筑等单、多层建筑。
818来看看消防给水系统分为哪三种形式?:以消火栓为给水点、以水为主要灭火剂的消防给水系统。消火栓给水系统分为城市消火栓给水系统和建筑物消火栓给水系统;消火栓给水系统分为室外消火栓给水系统和室内消火栓给水系统。消防给水系统分为高压消防给水系统、临时高压消防给水系统和低压消防给水系统三种形式。高压消防给水系统始终能满足水灭火系统所需要的工作压力和流量。临时高压消防给水系统平时不能满足水灭火系统所需要的工作压力和流量。
579来看看怎样合理的确定消防登高面?:登高消防车能够靠近高层主体建筑,便于消防车作业和消防救援人员进入高层建筑进行抢救人员和扑救火灾的建筑立面称为该建筑的消防登高面,应根据建筑立面和消防车道等情况,合理确定建筑的消防登高面。根据消防登高车变幅角的范围以及实地作业,进深不大于4m的裙房不会影响举高车的操作,高层建筑应至少沿一条长边或周边长度的1/4且不小于一条长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地。