一起来看看建筑室内火灾衰减阶段是怎样的?
在火灾全面发展阶段的后期,随着室内可燃物数量的减少,火灾燃烧速度减慢,燃烧强度减弱,温度逐渐下降,一般认为,当室内平均温度下降到其峰值的80%时,火灾进入衰减阶段。最后,由于燃料基本耗尽,有焰燃烧逐渐无法维持,室内只剩一堆赤热焦化后的炭持续无焰燃烧,其燃烧速度已变得相当缓慢,直至燃烧完全熄灭。(如下图所示)
上述后两个阶段是可燃物数量充足,通风良好情况下,室内火灾的自然发展过程。实际上,一旦室内发生火灾,常常伴有人为的灭火行动或自动灭火设施的启动,因此会改变火灾的发展过程。不少火灾尚未发展就被扑灭,这样室内就不会出现破坏性的高温。如果灭火过程中,可燃材料中的挥发分并未完全析出,可燃物周围的温度在短时间内仍然较高,易造成可燃挥发分再度析出,一旦条件合适,可能会出现死灰复燃的情况,这种情况不容忽视。
来看看哪些建筑应设室内消火栓系统?:来看看哪些建筑应设室内消火栓系统?室内消火栓给水系统是建筑物应用最广泛的一种消防设施。室内消火栓实际上是室内消防给水管网向火场供水的带有专用接口的阀门,室内消火栓给水系统由消防给水、管网、室内消火栓及系统附件等组成。应设室内消火栓系统的建筑如下:(2)体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)楼以及展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和图书馆建筑等单、多层建筑。
一起来看看哪些建筑需设置消防电梯?:一起来看看哪些建筑需设置消防电梯?设置消防电梯能节省消防救援人员的体力,消防救援人员从楼梯攀登的高度一般不大于23m,消防救援人员通过楼梯进入地下的危险性比地上建筑要高,要求高层建筑和埋深较大的地下建筑设置供消防救援人员专用的消防电梯。符合消防电梯要求的客梯或工作电梯。
来看看怎样合理的确定消防登高面?:登高消防车能够靠近高层主体建筑,便于消防车作业和消防救援人员进入高层建筑进行抢救人员和扑救火灾的建筑立面称为该建筑的消防登高面,应根据建筑立面和消防车道等情况,合理确定建筑的消防登高面。根据消防登高车变幅角的范围以及实地作业,进深不大于4m的裙房不会影响举高车的操作,高层建筑应至少沿一条长边或周边长度的1/4且不小于一条长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地。