1. 接地装置的搭接要求
(1)扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的2倍,且应至少三面施焊。
(2)圆钢与角钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊。
(3)圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊。
(4)扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接,应紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。
2. 当接地电阻达不到设计要求时,可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地电阻。
3. 接闪线和接闪带安装要求:
(1)固定支架高度不宜小于150mm,固定支架应间距均匀,支架间距应符合规范的规定。
(2)每个固定支架应能承受49N的垂直拉力。
4. 接闪带或接闪网在过建筑物变形缝处的跨接应有补偿措施。
5. 接闪器与防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接,防雷引下线与接地装置必须采用焊接或螺栓连接。
建筑防雷工程的施工技术有哪些要求?:(2)接闪带或接闪网在过建筑物变形缝处的跨接应有补偿措施。(1)接闪器与防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接。防雷引下钱与接地装置必须采用焊接或螺栓连接,工程范围主要是防雷接地装置、变配电室、机房设备和室内电气系统等的安装,并用混凝土柱内两根主筋作为防雷引下线,引下线与接闪器及接地装置的焊接连接可靠,安装公司采取了能降低接地电阻的措施后。防雷引下线与接闪器及接地装置还可以有哪些连接方式。
建筑接地工程施工技术有哪些要求?:(1)接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。(2)圆钢、角钢、铜管、铜棒、铜管等接地极应垂直埋入地下。2.接地装置的搭接要求;(2)圆钢与角钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,(3)圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,避雷带圆钢之间的焊接、避雷带的安装示意图如下。3.当接地电阻达不到设计要求时,可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地电阻。采用接地模块的施工技术要求。
一建市政:消防工程施工程序是什么?:消防工程施工程序是什么?1. 火灾自动报警及联动控制系统施工程序。施工准备→管线敷设→线缆敷设→线缆连接→绝缘测试→设备安装→单机调试→系统调试→验收:2. 水灭火系统施工程序。(1)消防水泵(或稳压泵)施工程序:施工准备→基础验收复核→泵体安装→吸水管路安装→出水管路安装→单机调试。(2)消火栓系统施工程序。3. 干粉灭火系统施工程序施工准备→设备和组件安装→管道安装→管道试压→吹扫→系统调试