施工现场临时应急照明设置的场所和要求是怎样的?
施工现场发生火情后,初期的扑救和及时疏散是避免财产损失和保证施工人员安全的有效途径,所以在施工现场设置的灭火器、临时消防给水系统和临时消防应急照明等临时消防设施,是施工现场常用且最为有效的临时消防设施。
临时应急照明的设置场所和设置要求如下:
一、临时应急照明设置场所
为保证火灾情况下能够满足火灾初期扑救和人员疏散的照明要求,施工现场的下列场所应配备临时应急照明:
(1)自备发电机房及变、配电房。
(2)水泵房。
(3)无天然采光的作业场所及疏散通道。
(4)高度超过100m的在建工程的室内疏散通道。
(5)发生火灾时仍需坚持工作的其他场所。
二、临时应急照明设置要求
(1)作业场所应急照明的照度不应低于正常工作所需照度的90%,疏散通道的照度值不应小于0.5lx。
(2)临时消防应急照明灯具宜选用自备电源的应急照明灯具,自备电源的连续供电时间不应小于60min。
施工现场的消防安全管理是怎样的?:根据我国现行法律法规的规定施工现场的消防安全管理应由施工单位负责,施工单位应编制施工现场防火技术方案。施工现场的消防安全管理人员应对施工人员进行消防安全教育和培训。①施工现场消防安全管理制度、防火技术方案、灭火及应急疏散预案的主要内容。施工现场的施工管理人员应向作业人员进行消防安全技术交底。消防安全技术交底的对象为在具有火灾危险场所作业的人员或实施具有火灾危险工序的人员;
施工现场临时室内消防给水系统的设置要求有哪些?:施工现场临时室内消防给水系统的设置要求有哪些?所以在施工现场设置的灭火器、临时消防给水系统和临时消防应急照明等临时消防设施,应设置临时室内消防给水系统:②消防竖管的管径应根据在建工程临时消防用水量、竖管内水流计算速度进行计算确定,(2)室内消火栓快速接口及消防软管设置要求:设置临时室内消防给水系统的在建工程。各结构层均应设置室内消火栓接口及消防软管接口。
施工现场灭火器的设置应符合怎样的要求?:施工现场灭火器的设置应符合怎样的要求?灭火器内放置化学物品,灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火灾的地方,施工现场的下列场所应配置灭火器:(1)易燃易爆危险品存放及使用场所。(3)可燃材料存放、加工及使用场所。(5)其他具有火灾危险的场所:施工现场灭火器设置应符合下列规定,也可能发生液体、气体火灾或电气火灾,应选用与配备场所可能发生火灾类型匹配。