盾构掘进地层变形有哪些控制措施?如何进行变形施工监测?
帮考网校2020-07-29 10:06
精选回答

盾构掘进地层变形有哪些控制措施?如何进行变形施工监测?

由于盾构掘进引起地层变形的原因不同,各阶段的机理也不相同,因此必须有针对性地采取控制措施。

一、盾构掘进地层变形控制措施

1)防止开挖面的土水压力不均衡引起变形的措施:

土压平衡盾构:调整推进速度与螺旋出土器的转速。另外,根据需要注入适当的添加剂增加开挖土体的塑流性。

泥水加压盾构:调整泥浆特性,并仔细进行泥浆管理,使压力舱压力始终对应于开挖面的土水压力。实施这些开挖面稳定管理的同时,还应根据需要研究相应的辅助施工方法以保证围岩的稳定。

2)减小盾构穿越过程中围岩变形的措施:

控制好盾构姿态,避免不必要的纠偏作业。出现偏差时,应本着“勤纠、少纠、适度”的原则操作。

土压平衡盾构在软弱或松散地层掘进时,盾构外周与周围土体的黏滞阻力或摩擦力较大时,应采取减阻措施。

3)减小盾尾脱出导致地层变形的措施:

用同步注浆方式,及时填充尾部空隙;根据地质条件、工程条件等因素,合理选择单液注浆或双液注浆,正确选用注浆材料与配合比,以便及时稳定住拼装好的衬砌结构;加强注浆量与注浆压力控制;及时进行二次注浆。

4)防止衬砌引起变形的措施:

为了防止管片环变形,必须使用形状保持装置等来确保管片组装精度,同时充分紧固接头螺栓。

5)防止开挖或衬砌渗漏导致地下水位下降的措施:

为了防止从管片接头、壁后注浆孔等部位漏水,必须精细地进行管片组装及防水作业。

二、地层变形的预测和施工监测

1要在隧道中心线上及其两侧范围内设定变形监测点,根据变形监测结果适时地调整管理基准值。

2地面和隧道内监测点宜在同一断面布设;盾构通过后,处于同一断面内的监测数据应同步采集,并应收集同期盾构掘进参数。

3)施工监测项目应符合下表的规定。当穿越水域、建(构)筑物及其他有特殊要求地段时,应根据设计要求确定。

4)竖向位移监测可采用水准测量方法,水准基点应埋设在变形影响范围外,且不得少于3个;水平位移监测可采用边角测量或卫星定位等方法,并应建立水平位移监测控制网,水平位移监测控制点宜采用具有强制对中装置的观测墩和照准装置;当采用物理传感器监测时,传感器埋设应符合仪器埋设规定和监测方案的规定;当竖向位移监测采用静力水准测量方法时,静力水准的埋设、连接、观测、数据处理等应符合国家现行相关标准要求,测量精度应与水准测量要求相同。