二级建造师
报考指南考试报名准考证打印成绩查询考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页二级建造师市政工程专业问答正文
柔性管道回填施工质量检查与验收的标准是什么?
帮考网校2020-07-17 09:14
精选回答

柔性管道回填施工质量检查与验收的标准是什么?

柔性管道是指在外荷载作用下变形显著,在结构设计上需考虑管节和管周土体弹性抗力共同承担荷载的管道,在市政公用工程中通常指采用钢管、柔性接口的球墨铸铁管和化学建材管(如聚乙烯管PE、玻璃纤维增强热固性树脂夹砂管RPM )等管材敷设的管道。柔性管道的沟槽回填质量控制是柔性管道工程施工质量控制的关键。

一、回填前的准备工作

(一)管道检查

管内径大于800mm的柔性管道,回填施工中应在管内设竖向支撑。中小管道应采取防止管道移动的措施。

(二)现场试验段

长度应为一个井段或不少于50m,按设计要求选择回填材料,特别是管道周围回填需用的中粗砂;按照施工方案的回填方式进行现场试验,以便确定压实机具和施工参数;因工程因素变化改变回填方式时,应重新进行现场试验。

二、回填作业

(一)回填

1.管道两侧和管顶以上500mm范围内的回填材料,应由沟槽两侧对称运入槽内,不得直接扔在管道上;回填其他部位时,应均匀运入槽内,不得集中推入。

2.管基有效支承角范围内应采用中粗砂填充密实,与管壁紧密接触,不得用土或其他材料填充。

3.管道回填时间宜在一昼夜中气温最低时段,从管道两侧同时回填,同时夯实。

4.沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内,必须采用人工回填;管顶500mm以上部位,可用机具从管道轴线两侧同时夯实;每层回填高度应不大于200mm

(二)压实

1.管道两侧和管顶以上500mm范围内胸腔夯实,应采用轻型压实机具,管道两侧压实面的高差不应超过300mm

2.压实时,管道两侧应对称进行

3.分段回填压实时,相邻段的接槎应呈台阶形,且不得漏夯。

4.同一沟槽中有双排或多排管道但基础底面的高程不同时,应先回填基础较低的沟槽。

5.同一沟槽中有双排或多排管道的基础底面位于同一高程时,管道之间的回填压实应与管道与槽壁之间的回填压实对称进行。

三、变形检测与超标处理

(一)变形检测

柔性管道回填至设计高程时应在1224h内测量并记录管道变形率。

(二)变形超标的处理措施

变形率应符合设计要求,设计无要求时:

1.钢管或球墨铸铁管道变形率超过2%、但不超过3%时,化学建材管道变形率超过3%、但不超过5%时:

1)挖出回填材料至露出管径85%处,管道周围应人工挖掘以避免损伤管壁。

2)挖出管节局部有损伤时,应进行修复或更换

3重新夯实管道底部的回填材料。

4)选用适合回填材料按规定重新回填施工,直至设计高程。

5)按规定重新检测管道的变形率。

2.钢管或球墨铸铁管道的变形率超过3%时,化学建材管道变形率超过5%时,应挖出管道,并会同设计研究处理。

四、质量检验标准

相同回填材料,每铺筑1000m2,应取样一次。