管道试验方案的主要内容包括哪些?有什么准备工作?

给水排水管道功能性试验分为给水管道的水压试验和无压管道的严密性试验。

(一)试验方案

试验方案主要内容包括:后背及堵板的设计;进水管路、排气孔及排水孔的设计;加压设备、压力计的选择及安装的设计;排水疏导措施;升压分级的划分及观测制度的规定;试验管段的稳定措施和安全措施。

(二)压力管道试验准备工作

1.试验管段所有敞口应封闭,不得有渗漏水现象。

2.试验管段不得用闸阀做堵板,不得含有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件。

3.水压试验前应清除管道内的杂物。

4.应做好水源引接、排水等疏导方案。

补充:除接口外回填

(三)无压管道试验准备工作

1.管道及检查井外观质量已验收合格。

2.管道未回填土且沟槽内无积水。

3.全部预留孔应封堵,不得渗水。

4.应做好水源引接,排水疏导等方案。

(四)闭气试验适用条件

1.混凝土类的无压管道在回填前进行严密性试验。

2.地下水位应低于管外底150mm,环境温度为-15-50℃。

【除此之外都是500mm

3.下雨时不得进行闭气试验。

(五)管道内注水与浸泡

1.应从下游缓慢注入,注入时在试验管段上游的管顶及管段中的高点应设置排气阀,将管道内的气体排除。

2.试验管段注满水后,宜在不大于工作压力条件下充分浸泡后再进行水压试验,浸泡时间规定:

1)球墨铸铁管(有水泥砂浆衬里)、钢管(有水泥砂浆衬里)、化学建材管不少于24h

2内径大于1000mm的现浇钢筋混凝土管渠、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管不少于72h

3内径小于1000mm的现浇钢筋混凝土管渠、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管不少于48h

【总结】

大于1米内径的混凝土管≥72h

小于1米内径的混凝土管≥48h

其余≥24h

下面来看看根据二级建造师考试相关知识点举出的真题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。

2016年二级建造师考试真题】压力管道实验准备工作的内容有(  )。

A.试验段内消火栓安装完毕

B.试验管段所有敞口应封闭,不得有渗漏水现象

C.试验前应清除管内杂物

D.试验段内不得用闸阀做堵板

E.应做好水源引接、排水等疏导方案

【答案】BCDE