二级建造师
报考指南考试报名准考证打印成绩查询考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页二级建造师市政工程专业问答正文
管道功能性试验的基本规定包括哪些内容?
帮考网校2020-07-10 13:59
精选回答

管道功能性试验的基本规定包括哪些内容?

给水排水管道功能性试验分为给水管道的水压试验和无压管道的严密性试验。

(一)水压试验

1)分为预试验和主试验阶段;试验合格的判定依据分为允许压力降值和允许渗水量值,按设计要求确定。水压试验合格的管道方可通水投入运行。

2)水压试验进行实际渗水量测定时,宜采用注水法进行。

3)管道采用两种(或两种以上)管材时,宜按不同管材分别进行试验;不具备分别试验的条件必须组合试验,且设计无具体要求时,应采用不同管材的管段中试验控制最严的标准进行试验。

(二)严密性试验

1污水、雨污合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经过严密性试验合格后方可投入运行。

2)管道的严密性试验分为闭水试验和闭气试验。

3)全断面整体现浇的钢筋混凝土无压管渠处于地下水位以下时,除设计要求外,管渠的混凝土强度等级、抗渗等级检验合格,可采用内渗法测渗水量。

4)不开槽施工的内径大于或等于1500mm钢筋混凝土结构管道,设计无要求且地下水位高于管道顶部时,可采用内渗法测渗水量。

(三)特殊管道严密性试验

大口径球墨铸铁管、玻璃钢管、预应力钢筒混凝土管或预应力混凝土管等管道单口水压试验合格,且设计无要求时:

1)压力管道可免去预试验阶段,直接主试验。

2)无压管道应认同为严密性试验合格,不再进行闭水闭气试验。

(四)管道的试验长度(2019

1)除设计有要求外,水压试验的管段长度不宜大于1.0km

2)无压力管道的闭水试验,试验管段应按井距分隔,抽样选取,带井试验;若条件允许可一次试验不超过5个连续井段。

3)当管道内径大于700mm时,可按管道井段数量抽样选取1/3进行试验,不合格加倍复试。

下面来看看根据二级建造师考试相关知识点举出的真题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。

2014年二级建造师考试真题】关于无压管道闭水试验长度的说法,正确的有(  )。

A.试验管段应按井距分隔,带井试验

B.一次性试验不宜超过5 个连续井段

C.管内径大于700mm 时,抽取井段数1/3 试验

D.管内径小于700mm 时,抽取井段数2/3 试验

E.井段抽样采取随机抽样方式

【答案】ABC