防烟排烟系统日常巡查的内容有哪些?
防烟排烟系统的维护管理是系统正常完好、有效使用的基本保障。维护管理人员经过消防专业培训,应熟悉防烟排烟系统的原理、性能和操作维护规程。建筑防烟排烟系统的维护管理包括检测、维修、保养、建档等工作。单位应有经过消防专业培训,熟悉系统原理、性能,具有系统操作维护能力的维护管理人员,定期自行或委托具有维护保养资格的企业对系统进行检测、维护,确保机械防烟、排烟系统的正常运行。
防烟排烟系统巡查是指系统使用过程中对系统直观属性的检查,主要是针对系统组件外观、现场状态、系统检测装置准工作状态、安装部位环境条件等的日常巡查。

(1)查看机械加压送风系统、机械排烟系统控制柜的标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮;用按钮启停每台风机,查看仪表及指示灯显示;
(2)查看机械加压送风系统、机械排烟系统风机的外观和标志牌;在控制室远程手动启、停风机,查看运行及信号反馈情况;
(3)查看送风阀、排烟阀、排烟防火阀、电动排烟窗的外观;手动、电动开启,手动复位,动作和信号反馈情况。
264防烟排烟系统是如何构成的?:防烟排烟系统是如何构成的?防烟系统设置形式楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。防烟排烟系统:防烟排烟系统是建筑物内设置的用以控制烟气运动,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统;排烟系统是指采用自然排烟或机械排烟的方式。
560防烟排烟系统中风管的安装与检测是怎样的?:(2)板材应采用咬口连接或铆接,(3)风管应以板材连接的密封为主,(4)排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料。(3)金属圆形风管、非金属风管允许的气体漏风量应为金属矩形风管规定值的50%,(4)排烟风管应按中压系统风管的规定,(1)风管的规格、安装位置、标高、走向应符合设计要求,现场风管的安装不得缩小接口的有效截面。薄钢板法兰风管应采用螺栓连接。
459防烟排烟系统的联动控制设计的要求是什么?:作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止,防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘。