一级建造师要点:变压器的试验包括哪些?
1.变压器的试验:包括极性和组别测量、绕组连同套管一起的直流电阻测量、变压器变比测量、绕组连同套管一起的绝缘电阻测量、绝缘油的击穿电压试验、交流耐压试验。
2.绕组连同套管一起的绝缘电阻测量:用2500V摇表测量各相高压绕组对外壳的绝缘电阻值,用500V摇表测量低压各相绕组对外壳的绝缘电阻值,测量完后,将高、低压绕组进行放电处理。

3.交流耐压试验:
(1)大容量变压器必须经过静置12h才能进行耐压试验。
(2)对10kV以下小容量的变压器,一般静置5h以上才能进行耐压试验。
(3)进行耐压试验前,必须将试验元件用摇表检查绝缘状况。
45一级建造师要点:变压器油质的优劣用经验法怎样判别?:一级建造师要点:变压器油质的优劣用经验法怎样判别?用经验法直观,可简易判别油质的优劣程度,主要根据:(1)油的颜色,新油:好油为淡黄色、劣质油为深棕色。(2)油的透明度:优质为透明、劣质为浑浊,含机械杂质和游离碳等。(3)油的气味区别:新油或优质的油无气味或略有火油味;劣质油带有酸味,焦味(过热);乙炔味(电弧作用过)等其它异味。
147一级建造师要点:变压器瓦斯保护工作原理是什么?:变压器瓦斯保护工作原理:两者都装有密封的水银接点。其水银接点也是断开的。(1)当变压器内部发生轻微故障时,气体上升至储油柜途中首先积存于瓦斯继电器的上部空间,浮筒随之下降而使水银接点闭合,(2)当变压器内部发生严重故障时,因油流冲击档板,使水银触点闭合,接通跳闸回路,使断路器跳闸,立即切断与变压器连接的所有电源,瓦斯继电器有浮筒式、档板式、开口杯式等不同型号。其信号回路接上开口杯。
61一级建造师要点:巡视检查类型有哪些?:巡视检查类型:1.定期巡视,值班员每天按现场运行规程的规定时间和项目。对运行和备用的设备及周围环境进行定期检查。2.特殊巡视,(1)在特殊情况下增加的巡视,(2)在设备过负荷或负荷有显著变化。新装、检修或停运后的设备投入运行。运行中有可疑现象及遇到特殊天气时的一种巡视。3.夜间巡视(1)其目的在于发现接点过热或绝缘子污秽放电情况(2)一般在高峰负荷期和阴雨的夜间进行