一级建造师要点:变压器的正常检查项目有哪些?
变压器的正常检查项目:
(1)变压器的油温及温度计应正常,储油柜的油位应与温度相对应,各部位无渗油、漏油。
(2)套管油位应正常,套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其它异常现象。
(3)变压器的音响正常。
(4)各冷却器手感温度应相近,风扇、油泵、水泵运转正常,油流继电器工作正常。
(5)吸湿器完好,吸附剂干燥。
(6)引线接头、电缆、母线应无发热现象。
(7)压力释放器、安全气道及防爆膜应完好无损。
(8)瓦斯继电器内无气体,散热器及瓦斯继电器由变压器本体连接阀门在开打位置。
(9)变压器的油温正常。
(10)现场环境、照明、常设标示牌、遮栏等完好。
一级建造师要点:波长转换器测试项目有哪些?:一级建造师要点:波长转换器测试项目有哪些?波长转换器(otu)测试项目如下,与sdh设备测试项目基本一致的在此不再叙述,仅列项目。(1)平均发送光功率;(2)发送信号波形(眼图);(3)光接收机灵敏度和最小过载光功率;(4)输入抖动容限;(5)抖动转移特性;(6)中心频率与偏离;(7)最小边模抑制比;(8)最大-20db带宽。
一级建造师要点:巡视检查类型有哪些?:巡视检查类型:1.定期巡视,值班员每天按现场运行规程的规定时间和项目。对运行和备用的设备及周围环境进行定期检查。2.特殊巡视,(1)在特殊情况下增加的巡视,(2)在设备过负荷或负荷有显著变化。新装、检修或停运后的设备投入运行。运行中有可疑现象及遇到特殊天气时的一种巡视。3.夜间巡视(1)其目的在于发现接点过热或绝缘子污秽放电情况(2)一般在高峰负荷期和阴雨的夜间进行
一级建造师要点:变压器如何分类?:变压器如何分类?有电力变压器、特种变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、冲击变压器、电抗器、互感器等)。有单项变压器、三相变压器及多相变压器。有干式变压器、液(油)浸变压器及充气变压器等。可分为无励磁调压变压器、有载调压变压器。有全绝缘变压器、半绝缘(分级绝缘)变压器。有心式变压器、壳式变压器及辐射式变压器等。