现浇(预应力)混凝土水池施工的止水带安装有什么要求?
止水带指用沉管法修建水底隧道时,在管段各个节段间的变形缝中采取止水措施时所用的各种材质的防水环带。用以保证管段的不裂不漏。其类型有金属止水带、塑料(聚氯乙烯等)止水带、橡胶或钢边橡胶止水带等,后者应用得较多。
1.塑料或橡胶止水带的形状、尺寸及其材质的物理性能,应符合设计要求,且无裂纹,无气泡。
2.塑料或橡胶止水带接头应采用热接,不得采用叠接;接缝应平整牢固,不得有裂口、脱胶现象;“T”形接头、十字接头和“Y”形接头,应在工厂加工成型。
3.金属止水带接头应按其厚度分别采用折叠咬接或搭接;搭接长度不得小于20mm,咬接或搭接必须采用双面焊接。
4.止水带安装应牢固,位置准确,其中心线应与变形缝中心线对正,带面不得有裂纹、孔洞等。不得在止水带上穿孔或用铁钉固定就位。
下面来看看根据一级建造师考试相关知识点举出的真题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【2015年一级建造师考试真题】关于水池变形缝中止水带安装的说法,错误的有( )。
A.金属止水带搭接长度不小于20mm
B.塑料止水带对接接头采用叠接
C.止水带用铁钉固定就位
D.金属止水带在伸缩缝中的部分不涂刷防腐涂料
E.塑料或橡胶止水带应无裂纹,无气泡
【答案】BCD
现浇预应力钢筋混凝土水池施工技术是什么?:现浇预应力钢筋混凝土水池施工技术是什么?
现浇混凝土水池施工的技术要点是什么?:现浇混凝土水池施工的技术要点是什么?
混凝土浇筑施工要求有哪些?:混凝土浇筑施工要求有哪些?混凝土浇筑指的是将混凝土浇筑入模直至塑化的过程。(1)柱、墙模板内的混凝土浇筑时,②粗骨料料径不大于25mm时,(2)浇筑混凝土应连续进行。并应在前层混凝土初凝之前,溜筒出口段应与混凝土面垂直,以减少混凝土离析,【例题•单选题】柱、墙模板内的混凝土浇筑时,A.自由下落高度不得超过2m,C.粗骨料料径大于25mm时:D.粗骨料料径不大于25mm时;