下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
风管制作有哪些规定?镀锌钢板风管制作的要求又是什么?
风管制作的规定和镀锌钢板风管制作的要求如下:
1.一般规定
(1)镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板应采用咬口连接或铆接,不得采用焊接连接。
(2)风管的密封应以板材连接的密封为主,也可采用密封胶嵌缝与其他方法。密封胶的性能应符合使用环境的要求,密封面宜设在风管的正压侧。
2.镀锌钢板风管制作(2015案例)
风管板材采用咬口连接时,咬口的形式有单咬口、联合角咬口、转角咬口、按扣式咬口和立咬口,其中单咬口、联合角咬口、转角咬口适用于微压、低压、中压及高压系统;按扣式咬口适用于微压、低压及中压系统。

下面是针对一级建造师考试的知识点举出的例题,供大家深入理解考点,希望大家能结合习题掌握知识点,在备战路上知己知彼,百战不殆。
【2015年一级建造师考试真题】 在第一批空调金属风管制作检查中,发现质量问题。经检查,其中风管咬口开裂的质量问题是咬口形式选择不当造成的,经改变咬口形式后,咬口质量得到改进。
问:金属风管咬口形式的选择依据是什么?
【答案】 ①金属风管的咬口形式有:单咬口、联合角咬口、转角咬口、按扣式咬口、立咬口。
②金属风管的咬口形式选择的依据是风管系统的压力要求等。
257通风与空调工程部件中柔性短管制作有那些要求?:通风与空调工程部件中柔性短管制作有那些要求?(2)柔性短管不应为异径连接管;矩形柔性短管与风管连接不得采用抱箍固定的形式。(3)柔性短管与法兰组装宜采用压板铆接连接,【2017年一级建造师考试真题】工程中采用独立换气功能的内吸收式玻璃幕墙系统,系统由内外双层玻璃幕墙、幕墙管道风机、风道、静压箱、回风口及排风口六部分组成。风道为用镀锌钢板制作的小管径圆形风管,
277不锈钢板和复合材料风管制作有哪些要求?:不锈钢板和复合材料风管制作要求:法兰与风管采用内侧满焊。加固法兰采用两侧点焊的形式与风管固定。(2)铆钉连接时铆钉材料与风管材质相同。双面铝箔复合绝热材料风管的边长大于1600mm时,板材拼接应采用H形PVC或铝合金加固条。内支撑加固的镀锌螺杆直径不小于8mm:H型PVC型材拼接、H型PVC型材截面和H型铝合金型材截面示意图如下,【例题·单选题】不锈钢板风管制作中,C.法兰与风管外侧点焊
361风管制作有哪些规定?镀锌钢板风管制作的要求又是什么?:风管制作有哪些规定?镀锌钢板风管制作的要求又是什么?风管制作的规定和镀锌钢板风管制作的要求如下:(1)镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板应采用咬口连接或铆接。(2)风管的密封应以板材连接的密封为主。2.镀锌钢板风管制作(2015案例),风管板材采用咬口连接时;按扣式咬口适用于微压、低压及中压系统,在第一批空调金属风管制作检查中,其中风管咬口开裂的质量问题是咬口形式选择不当造成的: