风管制作有哪些规定?镀锌钢板风管制作的要求又是什么?
帮考网校2020-08-15 11:15
精选回答

风管制作有哪些规定?镀锌钢板风管制作的要求又是什么?

风管制作的规定和镀锌钢板风管制作的要求如下:

1.一般规定

1)镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板应采用咬口连接或铆接,不得采用焊接连接。

2)风管的密封应以板材连接的密封为主,也可采用密封胶嵌缝与其他方法。密封胶的性能应符合使用环境的要求,密封面宜设在风管的正压侧。

2.镀锌钢板风管制作(2015案例)

风管板材采用咬口连接时,咬口的形式有单咬口、联合角咬口、转角咬口、按扣式咬口和立咬口,其中单咬口、联合角咬口、转角咬口适用于微压、低压、中压及高压系统;按扣式咬口适用于微压、低压及中压系统

下面是针对一级建造师考试的知识点举出的例题,供大家深入理解考点,希望大家能结合习题掌握知识点,在备战路上知己知彼,百战不殆。

2015年一级建造师考试真题】 在第一批空调金属风管制作检查中,发现质量问题。经检查,其中风管咬口开裂的质量问题是咬口形式选择不当造成的,经改变咬口形式后,咬口质量得到改进。

问:金属风管咬口形式的选择依据是什么?

【答案】 ①金属风管的咬口形式有:单咬口、联合角咬口、转角咬口、按扣式咬口、立咬口。

②金属风管的咬口形式选择的依据是风管系统的压力要求等。