实际安装数量在100只以下者,抽验20只
实际安装数量超过100只者,每个回路按实际安装数量10%~20%的比例抽验,但抽验总数不应少于20只
被检查的火火灾探测器的类别、型号、适用场所、鍊高度、保护半径、保护面积和探测器的间距等均应符合设计要求
629火灾自动报警系统的报警区域和探测区域应如何进行划分?:火灾自动报警系统的报警区域和探测区域应如何进行划分?报警区域应根据防火分区或楼层划分,可将一个防火分区或一个楼层划分为一个报警区域;也可将发生火灾时需要同时联动消防设备的相邻几个防火分区或楼层划分为一个报警区域,电缆隧道的一个报警区域宜由一个封闭长度区间组成;道路隧道的报警区域应根据排烟系统或灭火系统的联动需要确定;每个50000m³及以上的外浮顶储罐应单独划分为一个报警区域。
339火灾探测报警系统的组成有哪些配件?:火灾探测报警系统的组成有哪些配件?火灾探测报警系统由火灾报警控制器、触发器件和火灾警报装置等组成,在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件。并自动产生火灾报警信号的器件。手动火灾报警按钮是手动方式产生火灾报警信号、启动火灾自动报警系统的器件,并能发出控制信号和具有其他辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置;火灾报警控制器担负着为火灾探测器提供稳定的工作电源;
457火灾自动报警系统的相关检测是如何进行的?:火灾自动报警系统的相关检测是如何进行的?一、系统设备检测数量要求,(2)火灾报警控制器(含可燃气体报警控制器和电气火灾监控设备)和消防联动控制器应按实际安装数量全部进行功能检验:消防联动控制系统中其他各种用电设备、区域显示器应按下列要求进行功能检验;二、系统工程质量检测判定标准,系统内的设备及配件规格型号与设计不符、无国家相关证书和检验报告,检测前提供的资料不符合相关要求的定为B类不合格: