探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物
探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m
探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°
点型感烟、感温火灾探测器安装要求如下:(1)探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5 m;至多孔送风项棚孔口的水平距离,不应小于0.5m;(2)在宽度小于3m的内走道项棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;(3)探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45° 。本题答案:。