厂房的构造防火注意事项是什么?
帮考网校2020-04-24 17:03
精选回答

厂房的构造防火注意事项是什么?6.2.7附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。 

设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔。 

通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。 

6.2.3 建筑内的下列部位应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘,但应符合本规范第6.5.3条的规定:

1. 甲、乙类生产部位和建筑内使用丙类液体的部位;

2. 厂房内有明火和高温的部位;

3. 乙、丙类厂房(仓库)内布置有不同火灾危险性类别的房间;

4. 民用建筑内的附属库房,剧场后台的辅助用房;

5. 除居住建筑中套内的厨房外,宿舍、公寓建筑中的公共厨房和其他建筑内的厨房;

6. 附设在住宅建筑内的机动车库。