E、火灾自动报警装置报警后立即排气充水
考点来源:详见2016版教材P189页
预作用系统处于准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持雨淋阀人口前管道内的充水压力,雨淋阀后的管道内平时无水或充以有压气体(所以A表述正确)。发生火灾时,由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀,配水管道开始排气充水(所以E错误),使系统在闭式喷头(所以C错误)动作前转换成湿式系统,并在闭式喷头开启后立即啧水(所以D错误)。