B、湿式自动喷水灭火系统,在发生火灾时,在火灾温度的作用下,火灾探测器的热敏元件动作,喷头开启并开始喷水
C、湿式自动喷水灭火系统,其适合在环境温度低于4摄氏度或高于70摄氏度的环境中使用
E、水幕系统具备直接灭火的能力
湿式自动喷水灭火系统,在发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏元件动作,喷头开启并开始喷水,所以B错误;湿式自动喷水灭火系统,其适合在环境温度不低于4摄氏度并不高于70摄氏度的环境中使用,所以C错误;水幕系统不具备直接灭火的能力,所以E错本题答案:BCE。