A、办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内
B、在丙类厂房内设置的办公室、休息室的隔墙上,开设相互连通的门应采用乙级防火门
D、厂房内设置不超过一昼夜需要量的甲、乙类中间仓库时,中间仓库应靠外墙布置
<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">一、办公室、休息室: <span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">1) 办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二<span style=" microsoft="" yahei",="" 微软雅黑;"="">级,并应采用耐火极限不低于3. 00h的防爆墙隔开且应设置独立的安全出口。2) 在丙类厂房内设置的办公室、休息室,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼<span style=" microsoft="" yahei",="" 微软雅黑;"="">板与厂房隔开,并应至少设置一个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。 (二)液体中间储罐厂房中的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容积不应大于5m3。设置该中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间的门应采用甲级防火门。 (三)附属仓库1) 厂房内设置不超过一昼夜需要量的甲、乙类中间仓库时,中间仓库应靠外墙布置,并应采用防<span style=" microsoft="" yahei",="" 微软雅黑;"="">火墙和耐火极限不低于1. 50h的不燃性楼板与其他部分隔开。2) 厂房内设置丙类仓库时,必须采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与厂房隔开,设置丁、戊类仓库时,应采用耐火极限不低于2. 00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位隔开。本题答案:ABD。