A、办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内
D、厂房内设置不超过一昼夜需要量的甲、乙类中间仓库时,中间仓库应靠外墙布置
在丙类厂房内设置的办公室、休息室,应采用耐火极限不低于2.50h 的不燃烧体隔墙和1.00h 的楼板与厂房隔开,并应至少设置一个独立的安全出口。如隔墙上需开 设相互连通的门时,应采用乙级防火门,故B 项错误;厂房中的丙类液体中间储罐应设置在 单独房间内,其容积不应大于1
,故C 项错误;厂房内设置丙类仓库时,必须采用防火墙和耐火极限不低于1.50h 的楼板与厂房隔开,故E 项错误。