下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
超高层办公楼的耐火等级是如何划分?
耐火等级(Fireproof endurance rating),是衡量建筑物耐火程度的分级标度。它由组成建筑物的构件的燃烧性能和耐火极限来确定。规定建筑物的耐火等级是建筑设计防火规范中规定的防火技术措施中的最基本措施之一。
影响耐火等级选定的因素有:建筑物的重要性、使用性质和火灾危险性、建筑物的高度和面积、火灾荷载的大小等因素。
5.1.2民用建筑的耐火等级可分为一、二、三、四级。(详细见下图)


5.1.3民用建筑的耐火等级应根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确定,并应符合下列规定:
①地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级;
②单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。
5.1.3A除木结构建筑外,老年人照料设施的耐火等级不应低于三级。
5.1.4建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2.00h。
一、二级耐火等级建筑的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h。
24高层宾馆防火案例分析的分析要点有哪些?:高层宾馆防火案例分析的分析要点有哪些?
153高层病房楼的构造防火-医疗建筑用房的案例分析:高层病房楼的构造防火-医疗建筑用房的案例分析
246高层综合楼防火案例分析的思考题及答案是什么?:高层综合楼防火案例分析的思考题及答案是什么?高层综合楼防火案例主要分析的是根据建筑高度、使用用途,重点分析该综合楼的总平面布局、防火分区、特殊房间和场所的设置等应采取的建筑防火技术措施。且其不同部位均采用符合《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)中有关装修材料燃烧性能规定的材料装修时。2.附设在民用建筑内的电影院应采用耐火极限不低于( )h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:122020-05-27
06:062020-05-22

微信扫码关注公众号