超高层办公楼的直升机停机坪是什么?
直升机停机坪作为直升机的主要活动区域,有着至关重要的作用。所谓直升机停机坪就是供直升机、垂直起降战斗机起降的场地,其一般要求配备相应的助航设备、航管通信设备、气象设施、消防救援设备、机场标志表示等,使之能符合直升机安全起降要求。根据《中华人民共和国特种设备安全法》和交通运输部和民航局最新的文件要求,停机坪系列助航灯光产品作为特种设备,其必须有中国民航局机场司指定的检测中心出具的合格检测报告方才有效。
7.4.1建筑高度大于100m且标准层建筑面积大于2000m2的公共建筑,宜在屋顶设置直升机停机坪或供直升机救助的设施。
7.4.2直升机停机坪应符合下列规定:
1.设置在屋顶平台上时,距离设备机房、电梯机房、水箱间、共用天线等突出物不应小于5m;
2.建筑通向停机坪的出口不应少于2个,每个出口的宽度不宜小于0.90m;
3.四周应设置航空障碍灯,并应设置应急照明;
4.在停机坪的适当位置应设置消火栓;
5.其他要求应符合国家现行航空管理有关标准的规定。
公共建筑屋顶平面示意图:
直升机停机坪如何布置?:直升机停机坪如何布置?
来看看直升机停机坪的设置范围有哪些?:来看看直升机停机坪的设置范围有哪些?建筑中部需设置避难层,当建筑某楼层着火导致人员难以向下疏散时,往往需到达上一避难层或屋面等待救援。此时仅靠消防队员利用云梯车或地面登高施救条件有限,其屋顶宜设置直升机停机坪或供直升机救助的设施。不应设设备机房、电梯机房、水箱间、共用天线、旗杆等突出物。待救区应设置不少于2个通向停机坪的出口,【例题·多选题】高层建筑屋顶直升机停机坪应符合( )规定。
高层综合楼防火案例分析的思考题及答案是什么?:高层综合楼防火案例分析的思考题及答案是什么?高层综合楼防火案例主要分析的是根据建筑高度、使用用途,重点分析该综合楼的总平面布局、防火分区、特殊房间和场所的设置等应采取的建筑防火技术措施。且其不同部位均采用符合《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)中有关装修材料燃烧性能规定的材料装修时。2.附设在民用建筑内的电影院应采用耐火极限不低于( )h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。