水泵控制柜的控制模式未设定在“自动”状态
水泵控制柜故障
本题考查的知识点是消防水泵不能正常启动原因。由自动喷水灭火系统中各个水灭火系统的工作原理可知,选项不是消防水泵没有启动的原因。假设是双连锁预作用自动喷水灭火系统中的控制模块损坏,那么消防联动控制器肯定是没有办法联动控制消防水泵的开启的,因为本题未说明是预作用,故不选;
假设是干式自动喷水灭火系统(连锁控制),题干中说了压力开关正常工作,正常工作的情况下压力开关是可以直接启泵的,如果此时消防水泵未启动,那么原因可能是水泵控制柜的控制模式设定在了手动状态(设置在了手动状态时,相当于信号到这个地方就断了,断了的话自然不能启泵)、水泵控制柜故障或者是水泵故障,选项正确。<span style='display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); 微软雅黑","helvetica neue","hiragino sans gb"; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 100; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;'>本题答案:。