水泵控制柜的控制模式未设定在“自动”状态
水泵控制柜故障
本题考查的知识点是消防水泵不能正常启动的原因。由自动喷水灭火系统中各个水灭火系统原理可知,选项不是消防水泵没有启动的原因。假设是干式自动喷水灭火系统(连锁控制),题干中说了压力开关正常工作,正常工作的情况下压力开关是可以直接启泵的,如果此时消防水泵未启动,那么原因可能是水泵控制柜的控制模式设定在了手动状态(设置在了手动状态时,相当于信号到这个地方就断了,断了的话自然不能启泵)、水泵控制器故障或者是水泵故障,选项符合题意。本题答案: