A、室外楼梯和每层出口处平台,采用不燃烧材料制作,平台的耐火极限不低于1.0h
E、疏散楼梯不采用螺旋楼梯和扇形踏步,确需采用,踏步上下两级所形成的平面角不超过10°
本题考查的知识点是室外楼梯的防火检查。室外楼梯的检查要求如下:
(1)室外楼梯和每层出口处平台,采用不燃烧材料制作,平台的耐火极限不低于1.00h;
<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">(2)除疏散门外,在楼梯周围2.0m内的墙面上不开设其他门窗洞口,疏散门为乙级防火门,且不正对楼梯阶段设置;
<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">(3)楼梯段耐火极限不低于0.25h,楼梯的最小净宽不小于0.9m,倾斜角度不大于45°,栏杆扶手的高度不小于1. lm;
<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">(4)疏散楼梯不采用螺旋楼梯和扇形踏步,确需采用,踏步上下两级所形成的平面角不超过10°,每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm时可作疏散楼梯使用;公共建筑的疏散楼梯两段之间的水平净距不小于15cm。
<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">本题答案:AE。