B、公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,如未采取防止回流措施,在支管上设置防火阀
D、设置防火阀处的风管要设置单独的支吊架,在防火阀两恻各2.0m范围内的风管及其绝热材料采用不燃材料
E、防火阀暗装时,安装部位设置方便维护的检修口
本题考查的知识点是防火阀的安装要求。防火阀主要安装在风管靠近防火分隔处,具体检查要求如下:
(1)通风、空气调节系统的风管,穿越防火分区处、穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处、穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处、穿越防火分隔处的变形缝两侧、竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上都要设置防火阀。当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀;
(2)公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,如未采取防止回流措施,在支管上设置防火阀;
(3)公共建筑内厨房的排油烟管道,在与竖向排风管连接的支管处设置设置公称动作温度为150℃防火阀;
(4)设置防火阀处的风管要设置单独的支吊架,在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料采用不燃材料。防火阀暗装时,安装部位设置方便维护的检修口。
<span style='display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); 微软雅黑","helvetica neue","hiragino sans gb"; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 100; letter-spacing: normal; line-height: 21px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;'>本题答案:BDE。