下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
常闭送风口、排烟阀(口)的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3~1.5m之间便于操作的位置
防排烟系统的风机的安装与检测是如何进行的?:防排烟系统的风机的安装与检测是如何进行的?防烟排烟系统的安装按照经批准的施工图、设计说明书等设计文件进行,主要内容包括风管、部件和风机等主要设备的安装检测与调试。(2)送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置,送风机的进风口应设置在排烟出口的下方,(3)风机外壳至墙壁或其他设备的距离不应小于600mm。
如何对防排烟系统中的部件进行安装与检测?:如何对防排烟系统中的部件进行安装与检测?防烟排烟系统的安装按照经批准的施工图、设计说明书等设计文件进行,主要内容包括风管、部件和风机等主要设备的安装检测与调试。(1)型号、规格及安装的方向、位置应符合设计要求,(3)手动和电动装置应灵活、可靠。阀门安装处应有明显标识:尺量检查、直观检查及动作检查,(1)安装位置应符合标准和设计要求,各系统按不小于30%检查。
防烟排烟系统中风管的安装与检测是怎样的?:(2)板材应采用咬口连接或铆接,(3)风管应以板材连接的密封为主,(4)排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料。(3)金属圆形风管、非金属风管允许的气体漏风量应为金属矩形风管规定值的50%,(4)排烟风管应按中压系统风管的规定,(1)风管的规格、安装位置、标高、走向应符合设计要求,现场风管的安装不得缩小接口的有效截面。薄钢板法兰风管应采用螺栓连接。