A、风管采用法兰连接时,其螺栓孔的间距不得大于150mm
B、矩形风管法兰四角处应设有螺孔
E、风管应以板材连接的密封为主,密封面宜设在风管的正压侧
本题考查的是防烟排烟系统金属风管的制作与连接。金属风管的制作和连接:
(1)风管采用法兰连接时,其螺栓孔的间距不得大于150mm, 矩形风管法兰的四角处应设有螺孔。
(2)板材应采用咬口连接或铆接,除镀锌钢板及含有复合保护层的钢板外,板厚大于1.5mm的可采用焊接。
(3)风管应以板材连接的密封为主,可辅以密封胶嵌缝或其他方法密封,密封面宜设在风管的正压侧。
(4)排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料(如矿棉、岩棉、硅酸铝等),绝热材料的施工及风管加固、导流片的设置应按国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2002)的有关规定执行。故,本题选ABE。