某建筑采用临时高压消防给水系统,经计算消防水泵设计扬程为0.90MPa,选择消防水泵时,消防水泵零流—帮考网题库_一级消防工程师_帮考网
首页
/
一级消防工程师
/
某建筑采用临时高压消防给水系统,经计算消防水泵设计扬程为0.90MPa,选择消防水泵时,消防水泵零流—帮考网题库
某建筑采用临时高压消防给水系统,经计算消防水泵设计扬程为0.90MPa,选择消防水泵时,消防水泵零流—帮考网题库
阅读 10
单选题
1.08~1.26
解析
零流量时压力宜大于1.2倍设计压力,不应大于1.4倍设计压力,本题设计扬程即为设计压力,则零流量时压力应满足1.08-1.26