A、该建筑可不设置备用泵
根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974—2014)的规定,下列情况下可不设备用泵:1) 建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流最小于或等于25L/s时;2)建筑的室内消防给水设计流量小于或等于10L/s的建筑。所以A正确。柴油机消防水泵应具备连续工作性能,试验运行时间不应小于24h,所以B错误消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施,所以C错误消防水泵的双电源自动切换时间不应大于2s,所以D错误本题答案:A。