临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,其具体设置要求如下:
① 一类高层公共建筑,不应小于36m³ ,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m³ ,当建筑高度大于150m时,不应小于100m³ 。
② 多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18 m³ ,当一类高层住宅建筑高度超过100m时,不应小于36m³ 。
③ 二类高层住宅,不应小于12 m³ 。
④ 建筑高度大于21m的多层住宅,不应小于6 m³ 。
⑤ 工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25/s时,不应小于12m³ ,大于25/时,不应小于18m³ 。
⑥总建筑面积大于10000㎡且小于30000㎡的商店建筑,不应小于36m³;总建筑面积大于 30000㎡的商店,不应小于50m³,当与本条第①款规定不一致时应取其较大值。
故本题选