来看看爆炸危险性建筑的构造防爆泄压面积应如何计算?
泄压面积宜按下式计算,但当厂房的长径比大于3时,宜将该建筑划分为长径比小于等于3的多个计算段,各计算段中的公共截面不得作为泄压面积。
A=10CV2/3
式中:A——泄压面积(m2)
V——厂房的容积(m³)
C——泄压比(m2/m³),其值可按下图选取。
厂房内爆炸性危险物质的类别与泄压比规定值:

注:
1.长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的该建筑横截面积之比。
2.K尘是指粉尘爆炸指数。
下面来看看根据注册消防工程师考试相关知识点举出的例题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【例题】

【解析】
(1)查表2-8-1:得C=0.110
(2)计算厂房的长径比:
36.0×(12.0+6.5)×2/(4×12.0×6.5)
=1332/312=4.3>3
(3)以上计算结果不满足本条文的要求,因此将该厂房分为两段再进行长径比计算(也可视情况分成多个计算段):
18.0×(12.0+6.5)×2/(4×12.0×6.5)
=666/312=2.1<3(满足长径比要求)
(4)计算每段厂房的容积:
V=18.0×12.0×6.5=1404(m³)
(5)代入公式(2-8-1):
A1=10×0.110×14042/3=1.1×125.4=137.9(m2)
(每段的泄压面积)
(6)整个厂房需要泄压面积:
A=A1×2=137.9×2=275.8(m2)