A、变压器室设置在首层或地下一层的靠外墙部位
B、必领贴邻民用建筑时,该建筑的耐火等级不得低于一、二级,锅炉房与所贴邻的建筑之间采用防火墙分隔,且未贴邻人员密集场所
C、必领布置在民用建筑内时,不得布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻
D、变压器室之间、变压器室与配电室之间,变压器室与其他部位之间采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和不低于1. 5h的不燃性楼板分隔
E、油浸变压器的总容量不大于1260kV.A,单台容量不大于630kV.A
变压器室主要检查以下内容。1.设置部位。变压器室设有油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关,且受条件限制必须贴邻民用建筑时,该建筑的耐火等级不得低于一、二级,锅炉房与所贴邻的建筑之间采用防火墙分隔,且未贴邻人员密集场所;必须布置在民用建筑内时,不得布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">。<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">2.设置层数。变压器室设置在首层或地下一层的靠外墙部位。<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">3.与建筑其他部位的防火分隔。变压器室之间、变压器室与配电室之间,变压器室与其他部位之间采用耐火极限不低于2. 0h的防火隔墙和不低于1. 5h的不燃性楼板分隔。必须在隔墙上幵设的门、窗为甲级防火门、窗。<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">4.疏散门的设置。疏散门直通室外或安全出口。<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">5.变压器的容量。油浸变压器的总容量不大于1260kV .A,单台容量不大于630kV . A。<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">6.设施的配置。油浸变压器、多油开关室、高压电容器室,设置火灾报警装置、防止油品流散的设施和建筑规模相适应的灭火设施;对于油浸变压器,还需要检查其下面是否设置能储存变压器全部油量的事故储油设施<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">。<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;"><span style='display: inline !important; float: none; background-color: rgb(253, 249, 205); color: rgb(0, 0, 0); 微软雅黑","helvetica neue","hiragino sans gb"; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 100; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;'>本题答案:ABCDE。