B、当酒店内其他部位设置自动喷水灭火系统时,布置在地下二层的柴油发电机房可以不设置自动喷水灭火系统
D、通风、空气调节机房开向建筑的门应采用乙级防火门
E、酒店内柴油发电机房设置储油间时,储油间应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙与机房分隔
附设在建筑物内的消防设备用房,如固定灭火系统的设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、 防排烟机房等,应采用耐火极限不低于2. 00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。独立建造的消防 水泵房的耐火等级不应低于二级;<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">通风、空调 机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房间开向建筑内的门应采用乙级防火门,柴油发电机房设置的储油间用3.00H防火隔墙与发电机间分隔。<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">本题答案:BDE。