A、二、三层与大厅连通处设置耐火极限不低于3h的防火卷帘
B、连通空间设置排烟设施
C、回廊设置自动喷水灭火系统
E、回廊设置火灾自动报警系统
建筑物内设置中庭时,防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算。当中庭相连通的建筑面积之和大于一个防火分区的最大允许建筑面积时,应符合下列规定:(1)中庭应与周围相连通空间进行防火分隔。采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于1.00h;采用防火玻璃时,防火玻璃与其固定部件整体的耐火极限不应低于1.00h,采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃的时,应设置自动喷水灭火系统保护;采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于3.00h,并应符合规范的相关规定;与中庭相联通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗;(2)高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统;(3)中庭应设置排烟设施;(4)中庭内不应布置可燃物。本题答案:ABCE。