查看机械加压送风系统、机械排烟系统控制柜的标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮,用按钮启停每台风机,查看仪表及指示灯显示
查看机械加压送风系统、机械排烟系统风机的外观和标示牌;在控制室远程手动启、停风机,查看运行及信号反馈情况
查看送风阀、排烟阀、排烟防火阀、电动排烟窗的外观,手动、电动开启,手动复位,动作和信号反馈情况
机械排烟系统中排烟阀(口)有哪些设置要求?:机械排烟系统中排烟阀(口)有哪些设置要求?(1)排烟口应设在防烟分区所形成的储烟仓内。且排烟口至该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m,2.火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口。应在现场设置手动开启装置,并通过吊顶上部空间进行排烟时:(1)封闭式吊顶上设置的烟气流入口的颈部烟气速度不宜大于1.5ms,手动开启装置的位置应便于操作,应在排风口或排风口所在支管处设置自动阀门。
防烟排烟系统是如何构成的?:防烟排烟系统是如何构成的?防烟系统设置形式楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。防烟排烟系统:防烟排烟系统是建筑物内设置的用以控制烟气运动,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统;排烟系统是指采用自然排烟或机械排烟的方式。
排烟系统主要由哪些组件构成?:防烟排烟系统按照其控烟机理分为防烟系统和排烟系统。防烟系统分为机械加压送风系统和自然通风系统;机械排烟设施包括排烟风机、排烟管道、排烟防火阀、排烟口、挡烟垂壁等。排烟风机区别与加压送风机地方在于:排烟风机应保证在280℃的环境条件下能连续工作不少于30min。火灾时当排烟管道内温度达到280℃时关闭,安装在机械排烟系统的风管(风道)侧壁上作为烟气吸入口,关于防排烟系统组件启闭状态的说法中。