查看机械加压送风系统、机械排烟系统控制柜的标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮;用按钮启、停每台风机,查看仪表及指示灯显示
查看机械加压送风系统、机械排烟系统风机的外观和标志牌;在控制室远程手动启、停风机,查看运行及信号反馈情况
查看送风阀、排烟阀、排烟防火阀、电动排烟窗的外观;手动、电动开启,手动复位,动作和信号反馈情况
机械排烟系统中排烟管道的设置要求有哪些?:机械排烟系统中排烟管道的设置要求有哪些?或挡烟隔墙、挡烟梁)、排烟口(或带有排烟阀的排烟口)、排烟防火阀、排烟道、排烟风机和排烟出口组成的。(1)排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑,不应采用土建风道。吊顶内的排烟管道应采用不燃烧材料进行隔热,(3)竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于 0.50h。排烟管道井应采用耐火极限不小于1.00h的隔墙与相邻区域分隔;
机械排烟系统中排烟阀(口)有哪些设置要求?:机械排烟系统中排烟阀(口)有哪些设置要求?(1)排烟口应设在防烟分区所形成的储烟仓内。且排烟口至该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m,2.火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口。应在现场设置手动开启装置,并通过吊顶上部空间进行排烟时:(1)封闭式吊顶上设置的烟气流入口的颈部烟气速度不宜大于1.5ms,手动开启装置的位置应便于操作,应在排风口或排风口所在支管处设置自动阀门。
自动喷水灭火系统巡查的主要内容有哪些?:自动喷水灭火系统巡查的主要内容有哪些?自动喷水灭火系统的维护管理是系统正常完好、有效使用的基本保障。熟悉自动喷水灭火系统的原理、性能和操作维护规程。自动喷水灭火系统巡查主要是针对系统组件外观、现场运行状态、系统检测装置工作状态、安装部位环境条件等实施的日常巡查。自动喷水灭火系统巡查内容主要包括。(2)报警阀组外观、报警阀组检测装置状态、排水设施状况等。