C、某钢筋混凝土结构的旅馆建筑层数为3层,各层建筑面积均为200m²,各层床位总数均为10个,该宾馆设置一部直通室外地面的疏散楼梯
根据《建筑设计防火规范》GB
50016-2014 第5.5.8条:公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个。符合下列条件之一的公共建筑,可设置1个安全出口或1部疏散楼梯:(1)除托儿所、幼儿园外,建筑面积不大于200m²且人数不超过50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层;(2)除医疗建筑,老年人建筑,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌 舞 娱乐放映游艺场所等外,符合表5.5.8规定的公共建筑。
表5.5.8可设置1部疏散楼梯的公共建筑
C项中,每层10个床位按照10人计,则得到二、三层的人数之和为20人,未超过254人。
因此,本题的正确答案是C。