B、某戊类厂房,每层建筑面积300m²,同一时间作业人数24人
C、某丁类厂房,每层建筑面积350m²,同一时间作业人数20人
《建筑设计防火规范》GB50016—20143.7.2,厂房内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个。当符合下列条件时,可设置一个安全出口:
①甲类厂房,每层建筑面积不超过100m²,且同一时间的生产人数不超过5人。(A错误)
②乙类厂房,每层建筑面积不超过150m²,且同一时间的生产人数不超过10人。(D错误)
③丙类厂房,每层建筑面积不超过250m²,且同一时间的生产人数不超过20人。(E错误)
④丁、戊类厂房,每层建筑面积不超过400m²,且同一时间的生产人数不超过30人。(BC正确)
⑤地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),每层建筑面积不大于50m²,且同一时间的作业人数不超过15人。
⑥地下、半地下厂房或厂房的地下室、半地下室,如有防火墙隔成多个防火分区且每个防火分区设有一个直通室外的安全出口时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻分区的甲级防火门作为第二安全出口。