来看看供热管网的清洗有哪些规定?
因使用年久和供水水质等问题, 造成管网系统内锈垢、泥沙等存积物较多,堵塞严重,导致系统内单位截面积水流量减少,散热器散热量低,供热效果不好。从系统解剖情况看,十年以上的管网,管内的锈垢厚度达到3-5mm ,有的会更多,散热器内的泥沙等存积物有的已经达到10cm,严重影响管网和散热器的散热效率。为了解决这一问题,提高供热质量,需进行供热管网清洗。
1.供热管网的清洗应在试运行前进行。
2.分为人工清洗、水力冲洗和气体吹洗。当采用人工清洗时,管道的公称直径应大于或等于DN800;蒸汽管道应采用蒸汽吹洗。
3.清洗前,应编制清洗方案。方案中应包括清洗方法、技术要求、操作及安全措施等内容。
4.清(吹)洗前,应将系统内的流量孔板、滤网、温度计、调节阀阀芯和止回阀阀芯拆除。
5.不与管道同时清洗的设备、容器及仪表管等应隔开或拆除。
6.供热的供水和回水管道及给水和凝结水的管道,必须用清水清洗。
7.供热管道用水冲洗应符合下列要求:
(1)冲洗应按主干线、支干线、支线分别进行,二级管网应单独进行冲洗冲洗前应先满水浸泡管道,水流方向应与设计的介质流向一致。
(2)进水管的截面不小于冲洗管的50%,排水管截面积不小于进水管。
(3)冲洗应连续进行并宜加大管道内的流量,管内的平均流速不应低于1m/s。排水时,不得形成负压。
8.供热管道用蒸汽吹洗应符合下列要求:
(1)蒸汽管道必须用蒸汽吹洗。
(2)蒸汽吹洗的排气管应引出室外(或检查室外)管口不得朝下并应设临时固定支架,以承受吹洗时的反作用力。
(3)吹洗出口管在有条件的情况下,以斜上方45度为宜,距出口100m范围内,不得有人工作或怕烫的建筑物,而且吹洗时要有专人监察和保护。
(4)为了管道安全运行,蒸汽吹洗前应先暖管,暖管时阀门的开启要缓慢进行,避免汽锤现象。
一起来看看房屋建筑工程竣工的适应范围?:一起来看看房屋建筑工程竣工的适应范围?
来看看工程质量验收的规定有哪些?:1.工程质量验收按分项、分部、单位工程划分。③换热站、中继泵站的建筑和结构部分等的质量验收按国家现行有关标准的规定划分。(2)分部工程的所有分项工程均为合格。则该分部工程为合格,(3)单位工程的所有分部工程均为合格。【例题·单选题】分部(子分部)工程质量验收合格的规定不包括( )。A.分部(子分部)工程所含分项工程的质量均应验收合格。C.主要功能项目抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。
来看看燃气管网附属设备有哪些安装要点?:这些设备包括阀门、补偿器、排水器、放散管等。阀门是用于启闭管道通路或调节管道介质流量的设备,安装前应按产品标准要求进行强度和严密性试验,安装阀门应注意的问题:有些阀门的安装位置有特殊要求,要根据阀门工作原理确定其安装位置,法兰或螺纹连接的阀门应在关闭状态下安装,焊接阀门应在打开状态下安装。焊接阀门与管道连接焊缝宜采用氩弧焊打底。2.通常安装在架空管道和需要进行蒸汽吹扫的管道上。