A、湿式系统的联动控制不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响
B、干式系统的联动控制不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响
湿式系统、干式系统的联动控制不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响;预作用系统由消防联动控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,联动控制预作用阀组的开启,使系统转为湿式系统;雨淋系统和水幕系统由消防联动控制器联动控制雨淋阀组的开启