经复查,埋地管道的位置及管道基础、支墩等符合设计文件要求
试压冲洗方案已获批准
隔离或者拆除不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件
不得使用海水或者含有腐蚀性化学物质的水进行试压试验、管网冲洗
本题考查的是干粉灭火系统的试压试验和管网吹扫。试压试验和管网吹扫在管网安装完毕后进行,在具备下列规定条件的情况时,方可开展试压和吹扫工作:(1)经复查,埋地管道的位置及管道基础、支墩等符合设计文件要求。(2)准备不少于2只的试压用压力表,精度不低于1.5级, 量程为试验压力值的1.5 ~2.0倍。(3)试压冲洗方案已获批准。(4)隔离或者拆除不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件;加设的临时盲板具有突出于法兰的边耳,且有明显标志,并对临时盲板数量、位置进行记录。(5)采用生活用水进行水压试验和管网冲洗,不得使用海水或者含有腐蚀性化学物质的水进行试压试验、管网冲洗。故本题的答案为。