下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
延时启动时符合设定时间
有关声光报警信号正确
信号反动作正常
干粉输送管无明显晃动和机械性损坏
气体灭火系统模拟切换操作试验的调试要求是怎样的?:气体灭火系统模拟切换操作试验的调试要求是怎样的?气体灭火系统主要用在不适于设置水灭火系统等其他灭火系统的环境中,气体灭火系统的调试在系统安装完毕,相关的火灾报警系统、开口自动关闭装置、通风机械和防火阀等联动设备的调试完成后进行。气体灭火系统的调试项目包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验。调试完成后将系统各部件及联动设备恢复正常工作状态。
气体灭火系统模拟喷气试验的调试要求包括哪些内容?:气体灭火系统模拟喷气试验的调试要求包括哪些内容?气体灭火系统的调试项目包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验。对所有防护区或保护对象进行模拟喷气试验。预制灭火系统的模拟喷气试验宜各取1套进行试验,应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验。试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。
气体灭火系统模拟启动试验的调试要求是什么?:气体灭火系统模拟启动试验的调试要求是什么?气体灭火系统的调试在系统安装完毕,相关的火灾报警系统、开口自动关闭装置、通风机械和防火阀等联动设备的调试完成后进行。气体灭火系统的调试项目包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验。调试完成后将系统各部件及联动设备恢复正常工作状态。对所有防护区或保护对象按规范规定进行模拟启动试验。观察相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警。
2020-05-28
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-22
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料