钢管防腐和焊口防腐的做法是什么?
帮考网校2020-07-13 15:24
精选回答

钢管防腐和焊口防腐的做法是什么?

燃气管是一种输送可燃气体的专用管道,是一种用金属燃气管软管来取代传统的卡扣方式橡胶软管,可以解决橡胶管易脱落、易老化、易虫咬、使用寿命短的缺陷。

(一)钢管防腐的做法

1.石油沥青涂料做法

1)基面除锈后与涂底漆的间隔时间不得超过8h。管两端150~200mm范围内不得涂刷。

2)应在涂底漆后24h之内实施;沥青涂料涂刷温度以200~230℃为宜。

3)涂沥青后应立即缠绕玻璃布。

2.环氧煤沥青涂料做法

1)管道表面应按规定除锈,底漆应在表面除锈后的4h之内涂刷,涂刷应均匀,不得漏涂;管两端100~150mm范围内不得涂刷。

2)面漆涂刷和包扎玻璃布,应在底漆表面干后进行,底漆与第一道面漆涂刷的间隔时间不得超过24h

3)底层漆打底,应采用附着力强并且有良好防腐性能的油漆。

3.聚乙烯防腐涂层做法

1)在防腐层涂装前,先清除钢管表面的油脂和污垢等附着物,并对钢管预处理后进行表面处理,钢管预热温度为40~60℃。表面预处理达到《涂装前钢材表面处理规范》等级不低于Sa2.5级。

2)表面预处理过的钢管应在4h内进行涂覆,超过4h或钢管表面返锈或表面污染时,应重新进行表面预处理。

3)聚乙烯层涂覆后,应用水冷却至钢管温度不高于60℃。涂覆环氧粉末至对防腐层开始冷却的间隔时间,应确保熔结环氧涂层固化完全。

4)防腐层涂覆完成后,应除去管端部位的防腐层。管端预留长度宜为100~150mm,并满足实际焊接和检验要求。

(二)焊口防腐

1)现场无损探伤完和分段强度试验后进行补口防腐。防腐前钢管表面的处理等级不低于Sa2.5级。

2)补口防腐前必须将焊口两侧直管段铁锈全部清除,呈现金属本色,找出防腐接槎,用管道防腐材料做补口处理,具体做法可参见钢管防腐的内容。

3)焊口防腐后应用电火花检漏仪检查,出现击穿针孔时,应做加强防腐并做好记录。

4)弯头及焊缝防腐可采用冷涂方式,其厚度、防腐层数与直管段相同,防腐层表层固化2h后进行电火花仪检测。