来看看通风、空调设备防火防爆有哪些具体措施?
建筑物内的通风和空调系统给人们的工作和生活创造了舒适的环境条件,但如系统设计不当,不仅设备本身存在火险隐患,而且通风和空气调节系统的管道还将成为火灾在建筑物内蔓延传播的重要途径。由于这类管道纵横交错贯穿于建筑物中,火灾由此蔓延的后果极为严重。在散发可燃气体、可燃蒸气和粉尘的厂房内,加强通风,及时排除空气中的可燃有害物质,是一项很重要的防火防爆措施。
通风、空调设备防火防爆措施:
1.空气中含有容易起火或爆炸物质的房间,其送、排风系统应采用防爆型的通风设备和不会产生火花的材料(如可采用有色金属制造的风机叶片和防爆电动机)。当送风机布置在单独分隔的通风机房内,且送风干管上设置防止回流设施时,可采用普通型通风设备。
2.含有燃烧和爆炸危险粉尘的空气,在进入排风机前应先采用不产生火花的除尘器进行净化处理。对于遇湿可能爆炸的粉尘(如电石、锌粉、铝镁合金粉等),严禁采用湿式除尘器。
3.排除、输送有燃烧、爆炸危险的气体、蒸气和粉尘的排风系统,应设置导除静电的接地装置。其排风设备不应布置在地下、半地下建筑(室)内。排风管道应采用金属管道,并应直接通向室外安全地点,应明装不应暗设。
4.排除、输送温度超过80℃的空气或其他气体以及容易起火的碎屑的管道,与可燃或难燃物体之间应保持不小于150mm的间隙,或采用厚度不小于50mm的不燃材料隔热。当管道互为上下布置时,表面温度较高者应布置在上面。
5.燃油或燃气锅炉房应设置自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。当采取机械通风时,该机械通风设备应设置导除静电的接地装置,通风量应符合下列规定:
(1)燃油锅炉房的正常通风量按换气次数不少于3次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于6次/h确定。
(2)燃气锅炉房的正常通风量按换气次数不少于6次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于12次/h确定。
下面来看看根据注册消防工程师考试相关知识点举出的例题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【2015年注册消防工程师考试真题】某棉纺织厂的纺织联合厂房,在回风机的前端设置滤尘器对空气进行净化处理。如需将过滤后的空气循环使用,应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的( )。
A.15%
B.25%
C.50%
D.100%
【答案】B
【2018年注册消防工程师考试真题】根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列车间中,空气调节系统可直接循环使用室内空气的是( )。
A.纺织车间
B.白兰地蒸馏车间
C.植物油加工厂精炼车间
D.甲酚车间
【答案】C
一起来看看如何设置三级消防用电设备?:消防电源指在火灾时能保证消防用电设备继续正常运行的独立电源。消防用电负荷指消防用电设备根据供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响的程度,三级消防用电设备采用专用的单回路电源供电,其配电线路和控制回路应按照防火分区进行划分。【2018年一级注册消防工程师考试真题】消防用电负荷按供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响程度分为一级负荷、二级负荷和三级负荷,A.来自两个不同发电厂的电源。
来看看消防应急灯具具体有哪些分类?:消防应急照明和疏散指示系统由消防应急照明灯具、消防应急标志灯具及相关装置构成。消防应急灯具是为人员疏散、消防作业提供照明和指示标志的各类灯具,消防应急灯具分为自带电源型消防应急灯具和集中电源型消防应急灯具;自带电源型消防应急灯具使用蓄电池电源,集中电源型消防应急灯具使用主电源和蓄电池电源。消防应急灯具分为集中控制型消防应急灯具和非集中控制型消防应急灯具。
消防用电设备供电线路的防火封堵措施有哪些?:消防用电设备供电线路的防火封堵措施有哪些?应对消防用电设备供电线路采取防火封堵措施。E.电缆引至配电箱、柜或控制屏、台的开孔部位;电缆竖井应采用矿棉板加膨胀型防火堵料组合成的膨胀型防火封堵系统:电气柜孔应采用矿棉板加膨胀型防火堵料组合的防火封堵,无机堵料应用于电缆沟、电缆隧道由室外进入室内处,电缆穿阻火墙应使用防火灰泥加膨胀型防火堵料组合的阻火墙,防火封堵系统两侧电缆应采用电缆涂料。