歌舞娱乐放映游艺建筑中疏散楼梯间的一般要求是什么?
帮考网校2020-05-21 11:11
精选回答

歌舞娱乐放映游艺建筑中疏散楼梯间的一般要求是什么?

6.4.1 疏散楼梯间应符合下列规定:

①楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m;

②楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道;

③楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物;

④封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘;

⑤楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道;

⑥封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道。敞开楼梯间内不应设置可燃气体管道,当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,应采用金属管和设置切断气源的阀门。

6.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:

①不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间;

②除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口;

③高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门;

④楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。

6.4.3 防烟楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:

①应设置防烟设施;

②前室可与消防电梯间前室合用;

③前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于6.0m2;住宅建筑,不应小于4.5m2。与消防电梯间前室合用时,合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于10.0m2;住宅建筑,不应小于6.0m2

④疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门;

⑤除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口;

⑥楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的前室,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。6.4.4建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间,确需共用楼梯间时,应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应设置明显的标志。

疏散楼梯间首层平面图:

6.4.5 室外疏散楼梯应符合下列规定:

①栏杆扶手的高度不应小于1.10m,楼梯的净宽度不应小于0.90m;

②倾斜角度不应大于45°;

③梯段和平台均应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,梯段的耐火极限不应低于0.25h;

④通向室外楼梯的门应采用乙级防火门,并应向外开启;

⑤除疏散门外,楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对梯段。