多层歌舞娱乐放映游艺场所建筑消防设施配置案例分析的情景描述及主要知识点是什么?
帮考网校2020-05-28 09:51
精选回答

多层歌舞娱乐放映游艺场所建筑消防设施配置案例分析的情景描述及主要知识点是什么?

一、情景描述

说明:本案例综合教材案例17-19,21-22的相应知识。

夜总会,地上3层,每层建筑面积为18m×60m=1080m2,砖混结构。首层为大堂(建筑面积190m2)、迪斯科舞厅(建筑面积810m2)和消防控制室(建筑面积80m2),二、三层为KTV包间(每个包间的建筑面积均不大于200m2),每层层高4m。

在距该夜总会两侧山墙20m处各设有室外地上式消火栓一个;该建筑内每层三个DN65室内消火栓,均配置长度25.0m的消防水带和当量喷嘴直径19mm的消防水枪,室内消火栓的布置间距均为30.0m,并与室内环状消防给水管道相连。

该建筑内还设有湿式自动喷水灭火系统,选用快速响应喷头,喷头间距均不大于3.6m,距墙均不大于1.8m。室内外消防给水均取至市政环状给水管网供给,水压、水量均符合规范要求。

该建筑二、三层走道(宽度2m,长度60m)和一层迪斯科舞厅,因不具备自然排烟条件而设有机械排烟系统,排烟系统竖向设置并在屋顶设排烟机房(内设一台排烟风机),排烟风机风量为50000m3/h

每个KTV 包间均设2.0mx2.0m 的便于开启的外窗。在KTV包间、迪斯科舞厅、疏散走道、封闭楼梯间、大堂等部位均设有消防应急照明和疏散指示标志。在每层消火栓处配置手提式MF/ABC5灭火器两具。

二、案例说明

本案例包含或涉及下列内容

(一)室内、外消火栓给水系统的配置。

(二)自动喷水灭火系统的配置。

(三)防排烟系统的配置。

(四)火灾自动报警系统配置。

(五)建筑灭火器的配置。

(六)应急照明和疏散指示标志的配置。