下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
闭式喷水灭火预作用系统是什么?
预作用系统:
预作用系统是干式喷水灭火系统与自动探测报警技术和自动控制技术相结合的产物,它克服了湿式系统和干式系统的缺点,使得系统更可靠。可以用于湿式系统和干式系统所能使用的任何场所,还可以替代气体灭火系统。
预作用喷水灭火系统管线的最长距离,按系统充水时间不超过3min、流速不小于2m/s确定。在预作用阀门之后的管道内充有压气体时,压力不宜超过0.03MPa 。
下面我们以一级建造师考试例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【2017年一级建造师考试真题】背景资料:某机电工程公司承接北方某城市一高档办公楼机电安装工程,建筑面积16万m²,地下三层,地上二十四层。内容包括:通风空调工程、给排水及工程、电气工程。
……….
在地下室出入口区域、计算机房和资料室区域设置消防预作用灭火系统,系统通过自动控制的空压机保持管网系统正常的气体压力,在火灾自动报警系统报警后,开启电磁阀组使管网充水,变成湿式系统。
【问题】预作用消防系统一般适用于有哪些要求的建筑场所?
预作用阀之后的管道充气压力最大应为多少?
【答案】
1)预作用系统一般用于建筑裝饰要求较高,不允许有水渍损失,灭火要求及时的建筑和场所。
2)预作用阀之后的管道充气压力最大为0.03Mpa。
自动喷水灭火系统安装要求有哪些?:自动喷水灭火系统安装要求:水泵的出口管上应安装止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和泄压阀。喷头安装应在系统试压、冲洗合格之后进行。安装时不得对喷头进行拆装、改动,喷头安装应使用专用扳手,喷头的框架、溅水盘产生变形或释放损伤时,【例题·多选题】自动喷水灭火系统的总出水管上应安装( );C.多功能水泵控制阀(水泵出口管)【解析】水泵的出口管上应安装止回阀、控制阀和压力表
水灭火系统施工程序有哪些?:水灭火系统施工程序:施工准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→喷洒分层干、支管安装→喷洒头支管安装→管道试压→管道冲洗减压装置安装→报警阀配件及其他组件安装→喷洒头安装→系统通水调试,(4)固定消防炮灭火系统施工程序,施工准备→干管安装→立管安装分层干、支管安装→管道试压→管道冲洗消防炮装动力源和控制装置安装→系统调试。施工准备→设备和系统组件安装→管道安装→管道试压、吹扫→系统调试。
闭式喷水灭火预作用系统是什么?:闭式喷水灭火预作用系统是什么?预作用系统是干式喷水灭火系统与自动探测报警技术和自动控制技术相结合的产物,它克服了湿式系统和干式系统的缺点,可以用于湿式系统和干式系统所能使用的任何场所,预作用喷水灭火系统管线的最长距离,按系统充水时间不超过3min、流速不小于2ms确定。在预作用阀门之后的管道内充有压气体时,在地下室出入口区域、计算机房和资料室区域设置消防预作用灭火系统。