下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
一建机电: 闭式喷水灭火系统是什么?
(1)湿式系统适用于环境温度不低于4℃并不高于70℃的建筑物,湿式报警装置最大工作压力为1.2MPa;
(2)干式系统:工作压力≤1.2MPa;喷水管网的容积不宜超过1500L,当有排气装置时,不宜超过3000L;

(3)干湿式系统:冬季充满有压气体,其余时间充水,工作压力≤1.6MPa,喷水管网的容积不宜超过3000L;
(4)预作用系统:一般用于建筑装饰要求较高,不允许有水渍损失,灭火要求及时的建筑和场所。
249闭式喷水灭火预作用系统是什么?:闭式喷水灭火预作用系统是什么?预作用系统是干式喷水灭火系统与自动探测报警技术和自动控制技术相结合的产物,它克服了湿式系统和干式系统的缺点,可以用于湿式系统和干式系统所能使用的任何场所,预作用喷水灭火系统管线的最长距离,按系统充水时间不超过3min、流速不小于2ms确定。在预作用阀门之后的管道内充有压气体时,在地下室出入口区域、计算机房和资料室区域设置消防预作用灭火系统。
61一级建造师要点:巡视检查类型有哪些?:巡视检查类型:1.定期巡视,值班员每天按现场运行规程的规定时间和项目。对运行和备用的设备及周围环境进行定期检查。2.特殊巡视,(1)在特殊情况下增加的巡视,(2)在设备过负荷或负荷有显著变化。新装、检修或停运后的设备投入运行。运行中有可疑现象及遇到特殊天气时的一种巡视。3.夜间巡视(1)其目的在于发现接点过热或绝缘子污秽放电情况(2)一般在高峰负荷期和阴雨的夜间进行
71一级建造师要点:变配电所巡视期限规定是什么?:变配电所巡视期限规定:(1)有人值班的变配电所,应每日巡视一次,要求每班(三班制)巡视一次。应在每周高峰负荷时段巡视一次,夜巡一次。(3)在打雷、刮风、雨雪、浓雾等恶劣天气里,应对室外装置进行白天或夜间的特殊巡视。(4)户外多尘或含腐蚀性气体等不良环境中的设备,巡视次数要适当增加。无人值班的,每周巡视不应少于两次,并应作夜间巡视。(5)投运或出现异常的变配电设备,要及时进行特殊巡视检查。
00:492020-05-30
01:232020-05-30
00:562020-05-27
01:592020-05-27
06:032020-05-12

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料