绝缘防腐等级
燃气管道的严密性试验有哪些要求?:燃气管道的严密性试验有哪些要求?管道安装完毕后应依次进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。事前应编制施工方案,(1)严密性试验应在强度试验合格后进行,以减少管内温度变化对试验的影响。(2)严密性试验压力根据管道设计输气压力而定,当设计输气压力小于5kPa时,当设计输气压力大于或等于5kPa时,试验压力为设计压力的1.15倍,(3)严密性试验前应向管道内充空气至试验压力。
燃气管道强度试验具体包括哪些内容?:燃气管道强度试验具体包括哪些内容?管道安装完毕后应依次进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。为减少环境温度的变化对试验的影响,强度试验前,强度试验应分段进行。试验管道分段最大长度宜按下表执行,(二)试验压力,一般情况下试验压力为设计输气压力的1.5倍,(三)试验要求,(1)水压试验,压力达到规定值。(2)气压试验,补修后重新进行强度试验。【例题·多选题】燃气管道在安装过程中需要进行压力试验
燃气管道对口焊接包括哪些基本要求?:管道坡口通常采用手工气割或半自动气割机配合手提坡口机打坡口,管端面的坡口角度、钝边、间隙应符合设计或国家现行标准的规定。(4)对口时将两管道纵向焊缝(螺旋焊缝)相互错开,定位焊的焊条应与管口焊接焊条材质相同,钢管的纵向焊缝(螺旋焊缝)端部不得进行定位焊。钢管采用单面焊、双面成型的方法。焊接层数应根据钢管壁厚和坡口形式确定,对其首次使用的钢管、焊接材料焊接方法、焊后热处理等。